s7200用高速计数hsc0计数当hc=20时产生一个上升沿,为什么有时上升沿会丢失?
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-14 22:13
全看
|
小
中
大
一楼正解!想要脉冲不丢失又精确的话可以采用利用当前值等于预置值中断方式解决!