我编的GX-developer 步进图双重线圈错误,我错在哪里
LD M8002
SET S0
STL S0
LD S0
AND X001
SET S20
STL S20
LD S20
OUT Y001
OUT T1
AND T1
SET S21
STL S21
LD S21
OUT Y001
OUT Y002
OUT T2
AND T2
SET S22
STL S22
LD S22
OUT Y001
OUT Y002
OUT Y003
AND X002
OUT S0
RET
END
分享
武杰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
346 个
工控威望:
361 点
下载积分:
919 分
在线时间: 136(小时)
注册时间:
2007-08-29
最后登录:
2022-01-08
查看武杰的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-18 16:15
全看
|
小
中
大
步进程序是允许双线圈的,但是编程者自己一定要高清楚,在一个步级内除双线圈,可能会引起控制混乱,在整个程序内多次出现双线圈,程序在运行上是没有问题的,所以,用编程软件的双线圈检查功能执行双线圈检查是不灵的。