用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
如图控制要求
上一主题
下一主题
791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
397 点
下载积分:
2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间:
2007-11-12
最后登录:
2024-12-12
查看791891的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-17 12:53
全看
|
小
中
大
现要求两台变频器控制两台电机的速度达到同步,因两台电机输出轴连接的机械尺寸不同,此种情况如何控制?如用 模拟量,现假设电机1的速度为2000mm/秒,(0-10v对应0-4000)输出5v电压给电机2,怎样控制电机2为5v 输入时速度也是2000mm/秒?见图:
[ 此帖被791891在2010-05-20 16:35重新编辑 ]
分享
yuyangcr
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
191 个
工控威望:
308 点
下载积分:
523 分
在线时间: 160(小时)
注册时间:
2008-04-15
最后登录:
2024-12-05
查看yuyangcr的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-17 14:46
全看
|
小
中
大
如果要求精度高 必须加PG卡及编码器 利用PLC做反馈控制;如果精度低,1楼的方法可行
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
如图控制要求
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问