一台触摸屏监控两台S7-226。。。

怎么做?

或者给个资料看一下吧。。。

在下先谢过啦。。。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-15 20:49
将你的S7-200联好,然后在富士的触摸屏中选择1:N,然后就直接用便是了。