向高手指点本人编的三菱FX2N和台达变频器的通信程序,这是一个读取变频器频率的程序;但是读不了;不知哪里写错了!我已经研究好几天了;实在是找不出原因;只好向大家请教了!万分感谢~~~~~~~~
[ 此帖被张荣熙在2010-05-14 12:54重新编辑 ]
张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-14 10:19
图片:
还有一步没搅上去;呵
张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-15 10:11
有没有高手指教一下啊
张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-16 17:28
自已顶一下
张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-16 21:55
兄弟们!跪求请教啊
张荣熙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 401 点
下载积分: 775 分
在线时间: 171(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2017-09-27
查看张荣熙的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-20 09:16
不好意思!各位大哥真热心啊;我以为家园打不开了;原来是我的网址错了;现在才打开!程序我搅定了,
RS D10 K17 K40 K19 这步要改一下;把K19改成K36.所以程序最后M8123接收数据的K19也要相应改一下,最后一步也改成HEX  D164  D180   K4
因为RS接收回的的数据的前面17个寄存器的数据是我们发出去的数据;从第18个寄存器之后的数据才是我们需要的数据;