楼主  发表于: 2010-05-14 09:06
现在有一设备 ,工作用200A的直流电源,电压在20V以内。
像这样的条件要用什么样的接触器?
交流接触器还是直流接触器?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
勿忘我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2023-01-12
查看勿忘我的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-15 11:29
通过200A的直流电流,是要用直流接触器的,因为直流接触器灭弧能力要比交流接触器强。至于驱动线圈的电压,用交流电压,直流电压都行就要根据控制回路电源选择了。
勿忘我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1696 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-04-04
最后登录: 2023-01-12
查看勿忘我的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-16 16:31
如果保证在带载的情况下不断开接触器,通过的只是额定电流的情况下是可以用交流接触器的。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(再见理想) 热心助人