cai.6512
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 361 个
工控威望: 3223 点
下载积分: 8474 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2023-08-16
查看cai.6512的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-13 21:21
我厂所用的大风机 110KW  使用森兰花 SB200 系列变频器驱动,最近在检查时发现运行频率为 45HZ  三相输入电流分别为 147A  121A  111A   ,而森兰   SB61P   90KW  运行频率为  46HZ  三相输入电流分别为  90A  87A  93A  ,请教各位大虾怎解输入电流会相差那么大.
tanghanshui
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-13 21:52
大概与负载有关   换一电流平衡的负载试一下