大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
上一主题
下一主题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1400 个
工控威望:
1504 点
下载积分:
13259 分
在线时间: 2203(小时)
注册时间:
2008-03-19
最后登录:
2024-11-16
查看小蜜蜂的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-12 14:55
全看
|
小
中
大
这个是单按钮启停程序,大家帮我看一下,能正按一下运行,再按一下停止吗?我觉得好像不行啊。
分享
szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
299 个
工控威望:
742 点
下载积分:
1331 分
在线时间: 97(小时)
注册时间:
2008-10-23
最后登录:
2024-09-17
查看szzhang001的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-24 18:16
全看
|
小
中
大
PLC一个扫描周期的工作:读输入刷新输入状态表-》从头至尾逐行执行程序—》处理通信请求—》执行CPU自诊断—》刷新输出状态表
也就是在这个很短的一个扫描周期内“从头至尾逐行执行程序—》处理通信请求—》执行CPU自诊断—》”是不管输入状态的改变(除非有立即I/O和模拟量I/O的情况)
所以这个程序没有问题。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问