小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-28
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-12 14:55

这个是单按钮启停程序,大家帮我看一下,能正按一下运行,再按一下停止吗?我觉得好像不行啊。
sug
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2009-10-07
最后登录: 2024-04-27
查看sug的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-15 17:18
可以运行,是对的
sug
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 290 点
下载积分: 999 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2009-10-07
最后登录: 2024-04-27
查看sug的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-15 17:22
第一个扫描周期的时候,V10.0为ON,Q0.00为OFF,所以输出线圈Q0.00为ON,
第二个扫描周期的时候,V10.0已变为OFF,Q0.00为ON,所以输出线圈Q0.00保持为ON