yqj0109| 2010-04-24 19:41:24 楼主 我厂有一老外的设备,使用的西门子200模拟量模块,只有电源和通讯及模拟量模块却无CPU,因为我对这些不是很精通,请高人指点!
这台设备是用于炼钢厂连铸结晶器上,测量结晶器铜板温度,预防漏钢。我们叫它漏钢预报系统。
没有CPU,当时老外培训我们也是一脸迷茫,惭愧啊……
| 2010-04-25 09:51:42 2楼 yqj0109 他是如何实现与工控机的通讯呢?程序在主机上被加密了,看不到。我只是想不明白他是如何利用PLC去实现功能的。
|
| 2010-04-25 13:44:45 4楼 yqj0109 没有CPU,培训时特意问过老外说:no CPU 这句话记忆犹新啊。后面再问他就不说了
| 2010-05-10 15:10:45 6楼 wingwf2000 有可能挂到Profibus总线上了,这样就不需要CPU了,但系统里总还有一个相当于CPU的东东 | 2
010-05-11 20:53:14 7楼 liuronghai 你查一下通讯模块上的通讯线是去到那里了,估计跟他连接的就是cpu了,
|
你见过了吗?