  我的plc是FX1N-60MR的,故障时:POWER指示灯正常 亮;输入、输出指示灯不亮,RUN指示灯不亮,限位开关灯亮。输入、输出指示灯亮时,可以正常工作。   谢谢各位,请指点
yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-12 08:38
极大可能是输入端有短路现象,把24伏点短路了。