用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
PLC坏点故障
上一主题
下一主题
风云千元
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
16 个
工控威望:
98 点
下载积分:
3086 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2010-04-29
最后登录:
2013-03-05
查看风云千元的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-11 16:29
全看
|
小
中
大
求救!我的欧姆龙PLC最近不知怎么坏了几个输出点,检查是继电器推动三极管坏了,更换普通贴片三极管后继电器可以工作了,但是输出点显示指示灯没有了,不知道用什么型号的三极管代换,坏三极管的型号是《8A》我现在换的是《LF》三极管,请教论坛里有那位大师知道的指点下
分享
jasoncao
omron,schneider,panasonic专家
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
290 点
下载积分:
503 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2009-01-04
最后登录:
2022-08-19
查看jasoncao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-11 19:06
全看
|
小
中
大
估计是继电器坏了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
PLC坏点故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问