富士变频低频过载,走5Hz时过了几分钟就跳过载,20多就不会,有什么办法好解决吗
gaoz
拜师学艺
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 302 个
工控威望: 2523 点
下载积分: 10144 分
在线时间: 332(小时)
注册时间: 2009-08-24
最后登录: 2024-11-04
查看gaoz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-10 13:11
一楼解释的很清楚了 调力矩不行也可提高电机转速 换低速电机或改机械变低转速