我用台达PLC 和04AD模块写程序,测量压力的时候选择CH1,模式2.压力传感器输出为4~20mA,对应0~16BAR的压力,想不明白监视看到的都是负值。请教各位大侠,只是说明原因啊?
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 235 点
下载积分: 497 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-10-16
最后登录: 2021-05-21
查看叶落而有思的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-11 09:48
兄弟  不行啊    搞了个独立电源   也接地了   还是有几十的负值    还有说明办法啊    可以把他看作是PLC模块误差造成的不     搞两三天咯  没有说明进展
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 235 点
下载积分: 497 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-10-16
最后登录: 2021-05-21
查看叶落而有思的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-11 10:17
            电源板没有接地会造成这样的现象吧  
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 235 点
下载积分: 497 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-10-16
最后登录: 2021-05-21
查看叶落而有思的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-11 11:51
    台达的真的不行吗    我测温度的时候也还可以啊     刚才问了下那边的人,他们确认我接线没有问题    也不知道说明办咯
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 235 点
下载积分: 497 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-10-16
最后登录: 2021-05-21
查看叶落而有思的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-11 12:26
没有接的时候是-999
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 235 点
下载积分: 497 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2009-10-16
最后登录: 2021-05-21
查看叶落而有思的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-11 14:41
我叫买变送器的人来测过,就在空压的状态是输出4mA,有一个是3·9mA的,出现的负值就大点。