楼主  发表于: 2010-05-08 21:36
各位大侠,小弟遇到一个奇怪的事情,我们公司的配电柜中有一低压回路连接一个动力柜,里面全部为交流接触器控制的水泵,6台15KW水泵,最近发现其在正常运行状态下每天走字最多25Kwh左右,电度表为中电的PMC-510A,电流,电压测试都正常,就是B相没有有功功率,B相得功率因数很低0.03左右,其他两相都在0.8左右,三相的视在功率比较平衡,总的功率因数在0.2左右,然后总的有功功率就很小,这是怎么回事呀,也太节能了吧?
grt
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看grt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-09 07:39
主回路应该没问题。B相计量回路有问题,有断线或接触不良,所以没有功。作为水泵,功率因数不可能这么低,起码0.7、0.8以上。