楼主  发表于: 2010-05-08 21:36
各位大侠,小弟遇到一个奇怪的事情,我们公司的配电柜中有一低压回路连接一个动力柜,里面全部为交流接触器控制的水泵,6台15KW水泵,最近发现其在正常运行状态下每天走字最多25Kwh左右,电度表为中电的PMC-510A,电流,电压测试都正常,就是B相没有有功功率,B相得功率因数很低0.03左右,其他两相都在0.8左右,三相的视在功率比较平衡,总的功率因数在0.2左右,然后总的有功功率就很小,这是怎么回事呀,也太节能了吧?
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 377 个
工控威望: 455 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-08-04
最后登录: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-08 22:14
那应该正确,每天25度,一小时也就几安