niba
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 120 点
下载积分: 620 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2009-11-06
最后登录: 2019-03-22
查看niba的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-08 21:36
各位大侠,小弟遇到一个奇怪的事情,我们公司的配电柜中有一低压回路连接一个动力柜,里面全部为交流接触器控制的水泵,6台15KW水泵,最近发现其在正常运行状态下每天走字最多25Kwh左右,电度表为中电的PMC-510A,电流,电压测试都正常,就是B相没有有功功率,B相得功率因数很低0.03左右,其他两相都在0.8左右,三相的视在功率比较平衡,总的功率因数在0.2左右,然后总的有功功率就很小,这是怎么回事呀,也太节能了吧?
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-09 06:09
    一些数据是在电度表上观察到的吗?
    最近,表示以前是正常的;视在功率比较平衡,证明接线没有遗漏……
    但检查,无非是从负载和计量 两方面着手;
    从所给资料看,还是应当检查计量部分,查接线等、及证明表计本身没有问题。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会