tanxia
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 149 点
下载积分: 611 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2010-03-04
最后登录: 2012-07-11
查看tanxia的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-08 12:54
你们好,有个问题想请教一下,用三菱E700系列的变频,用通信端口与三菱FX2N  PLC通信,变频器用外部端子控制运行信号,触摸屏用来改变变频器的频率,要这样控制的话,三菱E700变频器如何设置参数
我试过将变频器P79改为2,P340改为1,是可以通信,但是外部端子不能控制运行啊,怎么办啊
[ 此帖被tanxia在2010-05-08 18:50重新编辑 ]
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-06 16:00
按一楼的做。是没有问题的。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。