最近做了一个实验,两台15KW的电机工频时测得电流55A,变频时测得两台变频器的输入总的电流是38A,问题是电度表测出的用电量,用变频器比用工频还多出1度电,我想之所以工频时电流大可能是无功的问题,但应该也不会有这么大的差距吧
分享
taipi-k
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1015 个
工控威望:
460 点
下载积分:
1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-08
最后登录:
2024-01-05
查看taipi-k的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-07 21:07
全看
|
小
中
大
1、电度表的精度受电磁干扰会下降的,问题估计是变频器引起的。
2、用机械式电度表。
3、用变频器不一定省电的。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
分享
taipi-k
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1015 个
工控威望:
460 点
下载积分:
1731 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-08
最后登录:
2024-01-05
查看taipi-k的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-05-09 18:55
全看
|
小
中
大
1、电流测量用数字式还是机械式表?
2、测量变频器电量时用的互感器是接在变频器进线还是出线处?
3、电度表远离变压器。
