楼主  发表于: 2010-05-07 19:15
一条1米长70平方的铜电线,用钳表测的电流92A,环境温度30度左右,但测得电线表面温度有42度,请问这是为什么
yxgkrjy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-07 20:30
负载是3台11KW和1台22KW的电机,并且不是频繁启动,周围没有辐射热源
yxgkrjy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-07 20:50
引用
引用第6楼pengxiaowu12于2010-05-07 20:40发表的  :
应该没有问题。这样带一点问题也没有的。55KW      70平方线应该足够了。。

用肯定可以用,但我想70平方92A的电流应该是不会发热的呀
yxgkrjy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-07 20:52
引用
引用第5楼poiu7890于2010-05-07 20:39发表的  :
钳形表测的是有效值,如功率因素低,实际电流大大超过。

这个我也考虑过,但就算是无功的问题,电流还是流过电线,那么钳形表就能测出来的呀
yxgkrjy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-05-07 21:29
引用
引用第10楼taipi-k于2010-05-07 21:23发表的  :
  检查下两端的接头,是否温度更高?只有1米长电缆工,若接线端子不牢固的话,会引起发热,传过去的。

检查过,温度没有更高
yxgkrjy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-05-07 22:43
引用
引用第12楼大脚丫于2010-05-07 21:50发表的  :
应该不会啊!我用过76KW的电机   用变频器控制   我放的是50的线    大概20米长  电流110-120之间   也没怎么发热啊

所以我是想不明白