yxgkrjy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yxgkrjy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-07 19:15
一条1米长70平方的铜电线,用钳表测的电流92A,环境温度30度左右,但测得电线表面温度有42度,请问这是为什么
wqing
向同行们学习!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 279 个
工控威望: 456 点
下载积分: 95895 分
在线时间: 622(小时)
注册时间: 2008-10-08
最后登录: 2024-11-24
查看wqing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-28 20:16
70平方。按道理能用280A。最少也能用140KW。有点温度是正常的,但是这么小的功率,就有温度,可能。铜线材质上纯度有问题!