一条1米长70平方的铜电线,用钳表测的电流92A,环境温度30度左右,但测得电线表面温度有42度,请问这是为什么
wbj20008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 44 个
工控威望: 334 点
下载积分: 659 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2007-10-22
最后登录: 2023-11-23
查看wbj20008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-29 09:28
92A电流没有问题,检查一下两端接压线是否压实。