一条1米长70平方的铜电线,用钳表测的电流92A,环境温度30度左右,但测得电线表面温度有42度,请问这是为什么
分享
zougaoping
为工控
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
109 点
下载积分:
591 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2010-05-24
最后登录:
2014-10-07
查看zougaoping的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-28 19:30
全看
|
小
中
大
电线没什么问题。三条线温度一样吗?有没有测量三相负荷的电流平不平衡?有的由于电机铜线绝缘有微小破裂导致匝间短路,引起一相电流不平衡