一条1米长70平方的铜电线,用钳表测的电流92A,环境温度30度左右,但测得电线表面温度有42度,请问这是为什么
zougaoping
为工控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 109 点
下载积分: 591 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-05-24
最后登录: 2014-10-07
查看zougaoping的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-28 19:30
电线没什么问题。三条线温度一样吗?有没有测量三相负荷的电流平不平衡?有的由于电机铜线绝缘有微小破裂导致匝间短路,引起一相电流不平衡