一条1米长70平方的铜电线,用钳表测的电流92A,环境温度30度左右,但测得电线表面温度有42度,请问这是为什么
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-07 19:47
检查你的钳形表是不是准确的,70平方的铜线负载92A的电流是不会发热的,
再看看周围有没有辐射热源,