师傅们是不是从S321到S327的状态都为0才执行传送,后面不加P将有什么影响啊
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-08 12:17
    不加P有什么影响,需根据具体的情况进行分析;
    一般地说,则是当S321~S328全为0时,若不是MOVP,则期间D28一直为0;若是MOVP,则仅在S321~S328全为0瞬间,复位D28。