用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
请教:模拟量在PLC中是否需要标度转换?如何使用?
上一主题
下一主题
naiqin0117
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看naiqin0117的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-07 16:19
全看
|
小
中
大
本人正在学习PLC编程,朋友给了个小程序,在看程序的时候发现一个问题,模拟量输进去后,首先对其进行了PID调节,调节后的值又经过标度SCL换算,把二进制换算成BCD码,紧接着就用BIN指令把BCD码重新换算到二进制,最后从模拟量输出口输出,在程序里也没发现对模拟输入量进行其他数学计算,不懂中间为什么要进行标度转换,恳请高手给予指点,如果需要标度,如何使用,标度的参数如何设置
分享
naiqin0117
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看naiqin0117的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-08 10:12
全看
|
小
中
大
经过几个小时的学习,个人总结的是模拟量在AD采样后进入CPU的是二进制数,进行标度变换后变成十进制数,与实际中的模拟量相对应,便于进行计算和各种算法,数值计算完成后再转换回二进制有DA模块输出。
例子:设A/D单元输入信号为1-5V,PLC的CPU分辨率为6000,经A/D转换为对应为0000-1770并存到200通道,用SCL求出A/D输入对应实际量程0-7000KPA,结果存放到D201通道,参数值存放在1020-1023通道中,四个控制字是#0 #0 #7000 #1770。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
请教:模拟量在PLC中是否需要标度转换?如何使用?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问