请教带5KW电机负载的情况下怎么选择低压断路器型号,怎么计算低压断路器的额定电流?求大虾们指点。。。。。。。。感激不尽~~
成功的路上需要帮助
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-09 08:57
全看
|
小
中
大
首先要说的是有5KW的电机吗?是5.5KW吧?它的电流一般为11A,乘以塑壳断路器的系数1.7,建议选择20A的断路器,还有最大分断能力要满足断路器下端的最大短路电流的分断,瞬时脱扣须满足电线末端短路能瞬时脱扣,因为线的距离直接决定着瞬时脱扣电流的设定.否则短路后也不会跳闸.慎重!!