wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-07 10:37
请教带5KW电机负载的情况下怎么选择低压断路器型号,怎么计算低压断路器的额定电流?求大虾们指点。。。。。。。。感激不尽~~
成功的路上需要帮助
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-09 08:57
首先要说的是有5KW的电机吗?是5.5KW吧?它的电流一般为11A,乘以塑壳断路器的系数1.7,建议选择20A的断路器,还有最大分断能力要满足断路器下端的最大短路电流的分断,瞬时脱扣须满足电线末端短路能瞬时脱扣,因为线的距离直接决定着瞬时脱扣电流的设定.否则短路后也不会跳闸.慎重!!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(wu32u2) 热心助人