现在有两台设备,一台是380v额定电压驱动50KW的电机,一台是380v驱动30KW的电机,该怎么选择低压断路器啊。。请尽量详细。。。大虾们给点宝贵意见,感激不尽。我这方面不懂。。。。
[ 此帖被wu32u2在2010-05-07 10:22重新编辑 ]
成功的路上需要帮助
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48745 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2025-01-11
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-08 17:13
选择断路器之前,根据负载的电流,负载与控制部分的距离确定电线的长度,再计算出在末端产生的短路电流,用以设定断路器的瞬时脱扣电流。再根据在断路器后最近的地方发生短路的情况,计算出断路器的瞬时分断能力。至于开关的电流,为保证在正常的发热内,塑壳断路等于负载的额定电流*1.7,所以50KW用200A的断路器.30KW的用100A的断路器,低于此值,夏天时开关发热严重.请慎重!!