请教:两台三菱PLC与一台A700变频的通讯方法
上一主题
下一主题
luckhi
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看luckhi的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-06 19:36
全看
|
小
中
大
请教各位,我现在有两台FX2N的PLC,利用485BD进行1:1的通讯,我想在从站PLC上再连上一台变频,也是利用从站PLC的485BD,要使用RS指令。请问这样的控制可以实现吗?如果可以,那具体的实现方式又怎样?高手要帮忙啊
分享
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
487 个
工控威望:
823 点
下载积分:
1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-12-08
最后登录:
2024-11-22
查看sandy_love的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-06 21:37
全看
|
小
中
大
可以,只能有一个主机,站号要对上,协议按三菱专用的自由通讯协议就好了。
分享
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
487 个
工控威望:
823 点
下载积分:
1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间:
2008-12-08
最后登录:
2024-11-22
查看sandy_love的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-05-06 23:08
全看
|
小
中
大
就是三菱变频专用的协议,你看A700系列变频器手册里面就有通讯控制的协议跟地址,很详细的;貌似A700的变频还可以用modbus-RTU协议,不过两种协议你都要自己在PLC上写通讯程序;数据类型转换,校验什么的都要自己写。论坛上好像有这样的例程吧,你找找看。