luckhi
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看luckhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-06 19:36
请教各位,我现在有两台FX2N的PLC,利用485BD进行1:1的通讯,我想在从站PLC上再连上一台变频,也是利用从站PLC的485BD,要使用RS指令。请问这样的控制可以实现吗?如果可以,那具体的实现方式又怎样?高手要帮忙啊
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-06 21:37
可以,只能有一个主机,站号要对上,协议按三菱专用的自由通讯协议就好了。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-06 23:08
就是三菱变频专用的协议,你看A700系列变频器手册里面就有通讯控制的协议跟地址,很详细的;貌似A700的变频还可以用modbus-RTU协议,不过两种协议你都要自己在PLC上写通讯程序;数据类型转换,校验什么的都要自己写。论坛上好像有这样的例程吧,你找找看。