zq23-2
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zq23-2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-06 16:37
大家好!  我想请问你那急停开关的问题!  为什么梯形图里急停开关要常开而外部接线要常闭呢?      也有帖子是问这个的,不过不是很懂!  希望能搞清楚,谢谢!!
szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-10-23
最后登录: 2024-09-17
查看szzhang001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-06 19:55
引用
引用第5楼gys19830912于2010-05-06 17:36发表的  :
合理的解释是  当我们外部需要急停按钮为什么一定要使用常闭呢?
应为常闭才有能流,常开是没有的,外部使用常开,当我们要紧急
停止的是,如果常开按钮故障,那岂不是设备不能急停,会导致严重事故,
外部是使用常闭的话,如果是常闭故障,这时候设备就处于急停,
用常闭就是检查急停开关是否处于安全状态!!!

一句话言之:这样设置会让急停开关随时坏随时知道,避免到用时不能停止机器。
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email:   hfzwz@qq.com