三菱工控论坛
梯形图里急停开关要常开而外部接线要常闭
上一主题
下一主题
zq23-2
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看zq23-2的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-06 16:37
全看
|
小
中
大
大家好! 我想请问你那急停开关的问题! 为什么梯形图里急停开关要常开而外部接线要常闭呢? 也有帖子是问这个的,不过不是很懂! 希望能搞清楚,谢谢!!
分享
tjdsllq
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看tjdsllq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-06 16:44
全看
|
小
中
大
失效安全
《三菱PLC应用101例》这本电子书里1.8有个例子说明
分享
tjdsllq
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看tjdsllq的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-05-06 16:55
全看
|
小
中
大
其实也很好理解,因为紧急停止开关公认的是常闭接点,假设它接的是X1端,所以当给PLC上完电后,X1的软线圈就已经驱动了,这样X1的常开接点闭合,当紧急停止后,实际是让X1软线圈断了一下电,X1闭合的常开接点顺间断开一下以停止Y1。紧急停止开关如果是次品(假设买来的是断开的),这样你接完线PLC上电后,由于X1软线圈没有驱动,梯形图里的X1常开点没有闭合,这样当你按启动开关,整个梯形图不通,Y1不得电,这就说明紧急开关失效后,系统也是安全的(你不能启动)