发表于: 2010-05-06 16:36
全看
|
小
中
大
我用的是FX2N-4AD要采集压力数据,选择了4-20mA,压力范围为0-100bar,应该怎样编程读取数据编程与设定值比较
分享
秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
416 个
工控威望:
528 点
下载积分:
1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间:
2010-05-11
最后登录:
2024-01-09
查看秋秋的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-06-13 22:04
全看
|
小
中
大
看看,准备用FX2N-2AD测压缩空气的压力值,压力传感器采用瑞士凯乐的PA-21SC经济型,规格如下气压0-16bar对应电流4-20mA;FX2N-2AD也选择电流输入4-20mA对应数字值0-4000
量程最大变化范围为16mA
数字量=(电流输入-最小模拟量值4mA)×4000/16mA
每1mA=1bar=对应的数字量=4000/16=250
当偏置值为0时,将采集到的数字量除以每1bar的数字量就得到了气压值
我所写的是否有误,请各位指点一下