关于MITSUBISHI的FX-2N-4DA模块
上一主题
下一主题
kaizhijian
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看kaizhijian的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-04 15:23
全看
|
小
中
大
按照手册上的说明 我写了程序LD M8013 TO K0 K0 H1111 K1,然后LD M8013 TO K0 K1 K0 K4,为什么CH1的电流仍然是0mA,而不是我想要的4mA?
[ 此帖被kaizhijian在2010-05-05 12:30重新编辑 ]
分享
dakaxinglong
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
94 点
下载积分:
531 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2010-04-16
最后登录:
2013-11-12
查看dakaxinglong的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-10 21:17
全看
|
小
中
大
我认为问题出在LD M8013 TO K0 K1 K0 K4这段上,你把数值0写到了#1到#4进行转换,不是把相应的数字量进行模拟转化,建议把第二个K0改成D0,即LD M8013 TO K0 K1 DO K4,再通过传送指令给D0~D4赋值。
还有,你看看是不是程序里有该模块的偏移的程序段,把系统缺省的4到20通过修改偏移和增益给修改了。