up116
任世事沉浮,愿真心永存
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 322 个
工控威望: 3744 点
下载积分: 7304 分
在线时间: 488(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2024-06-25
查看up116的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-04 11:53
按照例程自己编写了一个顺序控制,软件编译通过,下到模拟器后报错,忘大家指教,多谢
附件: 项目1.rar (3 K) 下载次数:32
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
千帆过尽,方知其味
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-04 14:25
印象中,S7200模拟器是不能进行顺序指令的模拟。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-05 09:14
同意楼上说法。同时你的计数器C1没有给定线圈结果,程序结构基本能够满足顺序控制程序的要求,我们能够看到的只是一些语法应用上的错误,具体需要自己在现场进行逻辑;安全性的调试,祝你成功!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-07 07:51
最次说明,S7200的模拟器是不能模拟顺序控制指令的。