自动编出来了,手动不知道怎么编。都会用到同一输入,例如;X1.
贸隆前帮机.rar
(11 K) 下载次数:146
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5213 个
工控威望:
7437 点
下载积分:
159075 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-28
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-03 08:41
全看
|
小
中
大
一般自动手动的切换办法:
1. 自动程序段和手动程序段并列输出驱动线圈,无论自动还是手动条件到达就会输出;
2. 自动和手动用内部继电器标志,将原来的程序段上全部串联该点,之后并联输出驱动线圈;
3. 利用CJ跳转指令,自动和手动时执行其各自程序;
4. 利用MC主控指令,自动和手动时执行其各自程序;
5. 其他请补充~