用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
我的欧姆龙PLC与电脑涟不上
上一主题
下一主题
sunzaibo
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
102 个
工控威望:
284 点
下载积分:
509 分
在线时间: 78(小时)
注册时间:
2008-05-07
最后登录:
2015-12-06
查看sunzaibo的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-02 12:32
全看
|
小
中
大
欧姆龙PLC 型号cpm1a 编程口原与欧姆龙MPT001-C文本连接的 我想渎出程序来 就是与电脑连不上 编程线是好的 在编程软件中通讯网落 toolbus与sysamac way都连过 cpu10-40也设过 有时电脑提示为型号不对您的PLC型号为CQM1 CPU11 打电话问欧姆龙公司说是通讯格式被改了 要用手持式编程器改回来 我手上没有编程器 不只还有其他办法吗 请高人指点一下
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8224 个
工控威望:
10353 点
下载积分:
21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-11-26
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-03 15:14
全看
|
小
中
大
这样如果是通讯格式被修改了的话,只能用手编修改回来的。曾经遇到过的。否则不好解决。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
我的欧姆龙PLC与电脑涟不上
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问