楼主  发表于: 2010-05-02 10:18
我用是三菱FXIN 60MR-D 的PLC进行內部高数计数,它与触摸屏进行通信、计数设定、显示。
当我每次开机和停机时,计数显示值就会增加很多,我是用对射型光纤接入PLC的X0的输入点的。
请教各位同行朋友,如何解决此种干扰,从而使计数准确。
谢谢!!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-02 11:35
一般都是用ab相来高速计数, 遇到过干扰, 就是X0X1灯有点微闪亮, 是屏蔽线被双端接地了, 地线可能本身接地不好, 那样接地产生的环流反倒引入了干扰, 去掉一侧的接地, 就好了. 也遇到质量差的编码器, 内部整形电路不好, 也会引起数据错误.

引用
我是用对射型光纤接入PLC的X0的输入点的。

你说的这种就不太清楚了
保持每天一点小进步足矣。。。