最近搞个机台,要用FX2N-2DA,小弟对这个模块不是很了解。问一下懂的朋友一个问题:“我看手册后,出厂时是0--10V输出,10V对应4000,现在我要输出0--5V,以下我的理解,
此时是不是5V对应的数字值也是4000?如果现在我输出的电压就是5V,那我现在给出数字值4000,那它现在的输出值是5V还是10V呢? 是不是要调增益,若是,调完后5V对应的数值还是4000?谢谢。”
分享
songzuolei
中达电通
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
381 个
工控威望:
6656 点
下载积分:
4198 分
在线时间: 363(小时)
注册时间:
2010-05-03
最后登录:
2024-10-05
查看songzuolei的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-03 19:19
全看
|
小
中
大
没看说明书吧,在软件里面设置一下就行了最大对应数值还是4000
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012