问下大家M8029继电器
上一主题
下一主题
恶魔猎手
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看恶魔猎手的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-05-01 13:16
全看
|
小
中
大
FX1N PLC,我用Y0,Y1输出控制两台步进马达,但是M8029完成信号很不稳定,有的时候有有的时候没有,问下大家有没有什么好的解决办法
Y0,Y1我交替输出我中间保留时间间隔了,就是搞不定M8029的信号~~汗啊!
分享
低调点
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看低调点的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-05-03 16:16
全看
|
小
中
大
不要用这么标志继电器。用M8147与M8148来做。。。就不会乱
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(恶魔猎手) 热心助人