恶魔猎手
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看恶魔猎手的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-01 13:16
FX1N PLC,我用Y0,Y1输出控制两台步进马达,但是M8029完成信号很不稳定,有的时候有有的时候没有,问下大家有没有什么好的解决办法
Y0,Y1我交替输出我中间保留时间间隔了,就是搞不定M8029的信号~~汗啊!
ytysy
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 169 点
下载积分: 511 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2009-06-21
最后登录: 2021-12-16
查看ytysy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-02 09:48
把程序发上来看看,有可能高速中断指令与周期扫描指令间存在的问题