因错峰限电,公司装备做发电机,公司去年最高峰用电负荷为2500A,请问按此电流计算该配置多大发电机?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-30 23:32
兄弟,有没有搞错
你按峰值选用发电机,那代价太高了
我认为选用主要需要考虑以下几个因素
1、限电时间对生产构成的直接影响到底有多大
2、在限电过程中,必须要使用的设备的实际容量总和有多大
然后根据实际所需要的容量来选择
因为发电机主要是用来应急
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(黄猛) 热心助人