因错峰限电,公司装备做发电机,公司去年最高峰用电负荷为2500A,请问按此电流计算该配置多大发电机?
xyd_hsn10
jakenghuang
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 384 个
工控威望: 5350 点
下载积分: 61683 分
在线时间: 448(小时)
注册时间: 2008-12-29
最后登录: 2021-03-08
查看xyd_hsn10的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-03 17:09
只有电流没电压不能回答你