发表于: 2010-04-30 20:47
全看
|
小
中
大
图片:
在不带触摸屏的旧设备改造中出现过输入接点不够,想节约成本采用下列方法,你认为可行吗?
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(佳史) 不错,加分
吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
Email: hfzwz@qq.com
分享
xqx666
深圳中级电工
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
553 个
工控威望:
664 点
下载积分:
1988 分
在线时间: 280(小时)
注册时间:
2009-04-29
最后登录:
2024-12-23
查看xqx666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-10-04 12:04
全看
|
小
中
大
看来大多数工控高手还没理解楼主的意思,楼主的X0是一个手动控制标志,X0不短接的话你的程序如何去识别手动/自动模式?所以X0短接是正确的,第二,有些人说楼主的手动模式会短路,看来说短路的高手应该好好的再去看一下2N的手册了。楼主的自动模式的输入可用作远程控制或者另接SENSOR都没问题。
本帖最近评分记录:
下载积分:+2(szzhang001) 说的在理!
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。