szzhang001
我爱工控!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 742 点
下载积分: 1331 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2008-10-23
最后登录: 2024-09-17
查看szzhang001的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-30 20:47
图片:
在不带触摸屏的旧设备改造中出现过输入接点不够,想节约成本采用下列方法,你认为可行吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(佳史) 不错,加分
  • 吾生有涯,而知无涯!三人行必有我师!
    Email:   hfzwz@qq.com
    wlw
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 399 点
    下载积分: 1296 分
    在线时间: 214(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2016-12-06
    查看wlw的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-09-21 20:43
    我看了这个PLC输入点扩展法我不敢用。我怎么看这种画法都是手动,而没有自动功能,照抄的。楼主,你应该把(自动)二字改为(远程控制)就对了。另外X0端子你画成短接线了,打到手动功能时这样会短路PLC内部电源的,所以不敢用。
    wlw
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 285 个
    工控威望: 399 点
    下载积分: 1296 分
    在线时间: 214(小时)
    注册时间: 2009-01-10
    最后登录: 2016-12-06
    查看wlw的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-10-01 07:30
    图片:
    应该适当修改一下。
    楼主留言:
    呵呵,符号只是把思路表示一下。关键是X0的理解。