各位大大帮我看一下吧
[ 此帖被xulileigh在2010-04-30 15:37重新编辑 ]
分享
422495647
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看422495647的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-30 15:10
全看
|
小
中
大
M8013输出这里有三路,输出T3 K20线圈的那一路,有个T3常闭触头,产生回流的,梯形图编写都是都是从左到右,线路也一样。所以3楼的老兄说的的没错。