ms1129
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 111 点
下载积分: 521 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-01-25
最后登录: 2024-11-28
查看ms1129的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-04-30 10:15
我用的是三菱的j3-700A伺服,现在一开机后就提示AL-E6,出现这种问题是什么原因,怎麽解决。