使用继电器输出PLC来控制步进电机驱动器的A和B使步进电机正反转,请问行不,在坛里看了一下都是用晶体管输出来控制的
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-29 11:02
     我未做过步进电机控制。
    但我想,PLC继电器输出型的输出点,由于继电器的反应 有机械延迟,故不适合用于 发出脉冲信号 来进行步进电机控制;
    倘若仅控制步进电机的方向,不知是否可以。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会