用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
请看此图有没有错
上一主题
下一主题
tangcheng
努力奋斗、追求完美
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
467 个
工控威望:
340 点
下载积分:
531 分
在线时间: 294(小时)
注册时间:
2007-11-15
最后登录:
2024-03-22
查看tangcheng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-04-28 16:25
全看
|
小
中
大
图片:
我是刚接触欧姆龙的PLC,请问各位师傅上图的#0050有没设置错?此画面是从一教材里剪切下来的。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6770 个
工控威望:
38371 点
下载积分:
3262 分
在线时间: 9512(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-26
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-04-28 17:11
全看
|
小
中
大
按其中文含义,要将HR的第0位传送给200的第15位,其控制字应该为#0F00
Good Luck~
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
请看此图有没有错
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问