一个120KW的电加热的控制问题.
有人建议用临淄晶闸管智能模块来控制。
120KW的电加热,三相交流,换算出的电流是182A还是300多A呢?
选择多大的模块合适?还有需要配的快速熔断器选多大合适?还需要断路器吗?需要多大的断路器?
问题补充:我看了临淄那个模块的网站选型介绍里面还说需要过压保护,选用阻容吸收和压敏电阻,这两个又怎么选择呢?这个柜子应该怎样设计呢?
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1990 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 65288 分
在线时间: 740(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2025-01-25
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-02 18:45
看你用什么加热管了,每根加热管的功率,用什么的接法,每组有几根加热管。再计算出每组的电流,再选智能模块。需要的话加我QQ897172562