楼主  发表于: 2010-04-25 11:08
请教:1.s7-300是否也可以用USB/PPI电缆通信,还是只能用USB/MPI通信?
    2.   请教在s7300上载程序的方法。好像与s7200有很大的不同(我s7200都上载成功了,s7300试了一下,通信不上)
请大侠指点指点,多谢您!!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5223 个
工控威望: 7447 点
下载积分: 159246 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-01-11
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-26 00:08
已经搞定了?
Upload程序时出现两个站点是正常的。软件不会自动在你原有的程序上更新,每Uploadstation一次都会新建一个站点将程序读出来。这样的程序也是完整的,必要的时候直接将这个程序传回PLC即可。
你觉得这样很难看可以新建一个工程再上载程序,就会只有一个站点了。
出现问号的原因是你的软件识别不了这个PLC的型号版本,需要升级:http://www.ymmfa.com/read-gktid-21132.html
使用USB/MPI还能出来COM口,应该是国产的线了。这COM何止是重要。而是必须对应设置。就像你要在A3口做飞机去英国,你却非要跑到A8口去登机,想想是什么后果。